三菱变频器常见故障的维护
(1)如何处理三菱变频器的“OC”故障信息。
三菱早期产品A200 Z200、A100 Z100调频,等等,如果他们展示“度”,一般首先检查模块,这台机器模块一般用于智能模块,只能初步检查主电路模块的质量,确认的主电路是好的,驱动电路是由厚膜片,通常是电容老化的原因。或者即使冷却风扇出现故障,也要注意空载运行时可能会显示电流,所以面板总是显示0.00,变频器输出为电压。这也是一个轻微的维修人员。
有A500、F500、A700、F700系列,在模块主电路的良好情况下,一般是驱动光耦合器不好,即A3120光耦合器不好,具体需要自己测量。
(2)三菱变频器显示“UV”故障信息如何处理?
例如,早期的A200、Z200、A100、Z100系列,可能是冷却风扇故障,还有一种开关电源启动电阻不好,这种情况下会发生开关电源故障。
(3)如何处理三菱变频器的“Fn”故障信息?
对于E500、A500、F500、A700、F700系列变频器显示此故障为冷却风扇故障,此风扇带检测,更换风扇是好的,如果不带检测风扇,就可以了
将风扇上的黄线与黑线连接,安装相同电压、相同尺寸的风扇紧急处理。
(4)三菱变频器未说明如何处理。
当变频器不显示时,通常先测量整流器和变频器模块的主电路。当主电路确定良好时,可判断开关电源故障。
A100 Z100调频,A200,Z200系列,这台机器使用的厚膜作为振荡器,似乎CA1212不是特定的,这种类型的机器通常是坏的开始抵抗,开始抵抗搜索方法很简单,通常几个相同的电阻(电阻值通常是330到100 kEuro kEuro),抵抗力量1 w。
对于A500、F500、A700、F700系列,除上述问题外,可能还有开关2SK2225(可更换为K1317)损坏、振荡器M51996损坏等。
(5)三菱变频器如何显示“E6”和“E7”故障信息?
E6、E7故障对于大多数用户来说一定是熟悉的,这是三菱变频器比较常见的典型故障,当然,损坏也是各种原因造成的。
(1)集成电路1302H02损坏。这是一个集成了驱动波形转换和多通道检测信号的IC集成电路,具有与CPU板相关联的多通道信号。在许多情况下,这个集成电路中的任何一个信号都可能引起E6、E7报警。
(二)信号隔离光电耦合器损伤。ic1302h02与CPU板之间存在许多强、弱信号需要隔离。分离光耦合器的损伤在器件损伤比中相对较高。所以当E6和E7报警发生时,我们也要考虑是否由这些因素引起。
(三)插座接头失效或接头间接触不良。由于CPU板与电源板之间的连接线在发生多次弯曲、虚焊等现象后容易断裂,如果插头侧使用不当,也容易断销。以上一些原因也可能导致E6、E7失败。
(6)三菱变频器外部0-10**号无法给出。
建议首先初始化参数,如果不是,这个错误通常是主板的问题,你可以换相同类型的主板,如果你找不到同样的主板,只有小功率或高功率主板,你可以替换主板上的内存芯片。芯片型号为24C08。